Квартира на нулевом этаже (приземи). Два стояка (в хорошем смысле этого слова) - в ванной и туалете, на каждом счетчик.
Счетчик №1 (в туалете) крутится когда включается душ (холодная вода) и набирается бачок унитаза.
Счетчик №2 (в ванной) крутится когда включается душ (горячая вода через электробойлер) и вся остальная вода (раковина, кухня, стиралка).
НЕ буду расписывать все наши потуги разобраться, сразу перейду к результатам одного эксперимента.
Оказалось, что счетчик в ванной крутится не только когда мы пользуемся водой, но и когда пользуются водой соседи (как минимум сверху через несколько этажей!). Особенно сильно прогручивается счетчик, когда соседи ВЫКЛЮЧАЮТ воду, как будто идет пару секунда какая-то тяга...
Каждое включение выключение воды у соседей прокручивает НАШ счетчик на 50-100 мл. Также мы проверили, что когда соседи набирают ванну, то НАШ счетчки тоже очень медленно крутится.
Также счетчик в ванной прокручивается на 50-100 мл, после смыва воды из нашего бочка унитаза. Даже не после самого смыва, а после того, как вода заново набралась в бочок. WTF???
Мы будет вызывать спецов, как-то разбираться с этой фигней, но может кто-то знает что это может быть? Есть ли шанс доказать "левую" накрутку и неплатить эту годовую недоплату?
Я не разбираюсь в счетчиках, но знаю, что если вы давно их не меняли, то следует менять раз в 6-10 лет. У знакомой была подобная проблема,только счетчик крутил сам по себе независимо от действий соседей. Она сменила счетчик и все прекратилось.
крутит со скоростью 850мл в минуту! это ж больше 1 куба в сутки!!.. стали перекрывать воду на большую часть дня. пока не придет специалист... пока действует карантин никто не хочет приходить.
Короче, походу это электробойлер...он кстати начал течь пару дней назад). там его установили с нарушениями, "забыв" установить какой-то клапан или трубку.
По причине потекшего поломанного бойлера, пришлось перекрыть воду в кухне и ванной. Пока выбираю фирму для установки нового бойлера, приходится экономить ту воду которая есть в квартире, поэтому придумал такой замысловатый способ.
Итак. Для всех, кому может пригодится сооруженный своими руками "умывальник" при отсутствии воды в квартире. Выглядит смешно, но главное что удобно пользоваться.
Проблемы с водомером
Может кто что подскажет.
Рассказываю.
Квартира на нулевом этаже (приземи). Два стояка (в хорошем смысле этого слова) - в ванной и туалете, на каждом счетчик.
Счетчик №1 (в туалете) крутится когда включается душ (холодная вода) и набирается бачок унитаза.
Счетчик №2 (в ванной) крутится когда включается душ (горячая вода через электробойлер) и вся остальная вода (раковина, кухня, стиралка).
НЕ буду расписывать все наши потуги разобраться, сразу перейду к результатам одного эксперимента.
Оказалось, что счетчик в ванной крутится не только когда мы пользуемся водой, но и когда пользуются водой соседи (как минимум сверху через несколько этажей!). Особенно сильно прогручивается счетчик, когда соседи ВЫКЛЮЧАЮТ воду, как будто идет пару секунда какая-то тяга...
Каждое включение выключение воды у соседей прокручивает НАШ счетчик на 50-100 мл. Также мы проверили, что когда соседи набирают ванну, то НАШ счетчки тоже очень медленно крутится.
Также счетчик в ванной прокручивается на 50-100 мл, после смыва воды из нашего бочка унитаза. Даже не после самого смыва, а после того, как вода заново набралась в бочок. WTF???
Мы будет вызывать спецов, как-то разбираться с этой фигней, но может кто-то знает что это может быть? Есть ли шанс доказать "левую" накрутку и неплатить эту годовую недоплату?
Вот фото этого счетчика. может его поменять? Если менять, то какой лучше взять?
Предполагаю, что когда в квартирах над вами открывают воду, в общей
системе водопровода резко снижается давление, на крыльчатку колесика
счетчика передается импульс, пропорциональный разности давлений, что и
приводит его в действие. Вероятно, что чем выше разность давлений между
квартирами, тем больше импульс и больше движение счетчика и выше
«потери» воды. За один импульс вроде-бы 100 мл немного, но за год …
Нужно вызвать сантехника, зафиксировать эффект и поставить обратный
клапан. Но быть уверенным на 100% нельзя, потому что колебания давления в
самом стояке тоже имеют место. Для верности нужно поставить надежный
кран для полного перекрытия подачи воды в квартиру, если в квартире
временно не пользуются водопроводом.
Я не разбираюсь в счетчиках, но знаю, что если вы давно их не меняли, то следует менять раз в 6-10 лет. У знакомой была подобная проблема,только счетчик крутил сам по себе независимо от действий соседей. Она сменила счетчик и все прекратилось.
крутит со скоростью 850мл в минуту! это ж больше 1 куба в сутки!!.. стали перекрывать воду на большую часть дня. пока не придет специалист... пока действует карантин никто не хочет приходить.
🤣 👍
Короче, походу это электробойлер...он кстати начал течь пару дней назад). там его установили с нарушениями, "забыв" установить какой-то клапан или трубку.
По причине потекшего поломанного бойлера, пришлось перекрыть воду в кухне и ванной. Пока выбираю фирму для установки нового бойлера, приходится экономить ту воду которая есть в квартире, поэтому придумал такой замысловатый способ.
Итак. Для всех, кому может пригодится сооруженный своими руками "умывальник" при отсутствии воды в квартире. Выглядит смешно, но главное
что удобно пользоваться.